Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автомойка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Antonio
Доброго времени суток.
имеется автомойка на 2 поста на многоярусной автостоянке, соответственно вентиляция от мойки будет врезаться в уже существующую на стоянке.
а теперь собственно вопрос:
как повлияет очень влажный вытяжной воздух на систему, не будет ли там скапливаться влага в чрезмерных количествах(вплоть до луж внутри воздуховодов)?
Нет ли каких нибудь влагоотделителей, дабы поставить его на вытяжку?

ЗЫ: поиском пользовался, не нашёл.
Заранее спасибо.
zavhoz777
Цитата(Antonio @ 13.7.2010, 20:22) *
имеется автомойка на 2 поста на многоярусной автостоянке, соответственно вентиляция от мойки будет врезаться в уже существующую на стоянке.

Такое допускается только если помещения на одном этаже и мойка менее 200 м2. Не забываем огнезащитные клапана.

Цитата(Antonio @ 13.7.2010, 20:22) *
как повлияет очень влажный вытяжной воздух на систему, не будет ли там скапливаться влага в чрезмерных количествах(вплоть до луж внутри воздуховодов)?

Если на поверхности воздуховода не будет температуры точки росы, то конденсации не будет. Основная задача - проверить всю трассу на "точку росы" (учитывая, что при смешении с воздухом стоянки параметры изменятся). Если что - обеспечить ее отсутствие.
Зачастую, в стоянках зимой обеспечивают +5оС. Может придется поутеплять чего-нибудь...
nedrok
Подскажите нормируется ли влажность в автомойке?
Подойдет ли цифра из СанПиН 2.2.4.548-96 - не более 75% (для производственных помещений)?
Но такая влажность значительно увеличивает воздухообмен.
jota
Цитата(nedrok @ 5.11.2010, 11:59) *
Но такая влажность значительно увеличивает воздухообмен.

Во время работы автоматической мойки с вращающимися щётками влажность будет 95-98% и ничем её не уберёте потому что вода поступает всё время. Но это только на время работы распылителей. Если же брать в расчёт среднюю влажность в час, то вполне можно достичь указанных параметров, убирая отаточную влажность после отработки распылителей....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.